Добрый день!

Нужно устройство, которое понизит напряжение до 50 вольт. Зачем?  Есть солнечные панели (10 штук), которые выдают 63 вольта и 27 ампер, но встроенный в инверторе контроллер заряда берёт 30-55 вольт вход (50ампер).  У меня делема, либо 2 панели остаются неудел, либо сделать устройство, понижающее вольтаж до 50-55 вольт
Записан

ОффлайнIvan746 Мужской

  • Экспериментатор
  • Лаборант
  • ******
  • Сообщений: 146
  • www.001-lab.com
  •  
А 2 линейки паралельно по 5 панелей(31,5В) соеденить не судюба?

Оффлайнtrigrong

  • Лаборант
  • *
  • default avatar
  • Сообщений: 15
  • www.001-lab.com
  •  
Каждая панель выдаёт 36.6 вольт, 5.4 Ампера.   Если все их соединить параллельно, то получается 54 ампера, что превышает вход контроллера на 4 ампера, да и потери очень большие на 30 метрах кабеля с крыши дома - 20%. А вот парами соединить, то получает 74 вольта и 27 ампер, что больше (я ошибся в первом сообщении, написав 62). ПОтери на кабеле значительно меньше, да кабель жирный можно найти, а вот вход превышает.  Вот и думаю, как уменьшить вольтаж за счёт увеличения тока.  Меня вообще удивляет, зачем делают контроллеры на такие низкие напряжения - никто же не ставит их рядом, к примеру на крыше, с панелями. Чем выше напряжение, тем меньше потери мощности у постоянного тока.  ТОлько америкосы делают нормальные контроллеры, но они супер дорогие. Буду рад, если кто-то хоть подскажет, как можно понизить 75 вольт до 50 при токе в 25-30 ампер.
Записан

ОффлайнIvan746 Мужской

  • Экспериментатор
  • Лаборант
  • ******
  • Сообщений: 146
  • www.001-lab.com
  •  
"панель выдаёт 36.6 вольт, 5.4 Ампера" "10 штук" "30 метрах кабеля "
Наверно у вас еще есть и акб в которые можно пихать 2 КВт с этих панелей, так не проще потратить еще немного(по сравнению с панелями и батарейками) на нормальный контроллер?

ОффлайнSergei_Iegrec Мужской

  • Лаборант
  • *
  • default avatar
  • Сообщений: 1
  • www.001-lab.com
  •  
Вот я тоже собрал солнечные панели на 18В,5А, но это только летом ну или когда хорошая погода...зимой...
Я купил китайский контролер на 10А, но он сдох...так вот я бы хотел собрать контролер заряда акб простенький что бы он только заряжал акб(12В,264А), всем током который получил бы от Панелей. т.е я еще собираю 4 такие панели. кто нибудь подскажите схему как это реализовать?
Записан