• Добро пожаловать, Гость
news Новости: Лучший просмотр форума при разрешении 2560 х 1440 пиксель.

            Волосатов В. И. "Физические основы вихревой энергетики".
http://shop.influx.ru/Volosatov-PHizicheskie-osnovy-vihrevoj-jenergetiki-CHast-Predpolagaemye-nauchnye-otkrytija-p-1644.html

https://www.001-lab.com/001lab/index.php  входить лучше через https


news

Автор Тема: Счётчики  (Прочитано 5177 раз)

0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.

Оффлайнfenixxx

  • Лаборант
  • *
  • Сообщений: 5
  • www.001-lab.com
Счётчики
« : Октябрь 09, 2011, 02:01:09 »
  •  
Может я не по адресу обращаюсь, но хотелось бы решить одну задачу. У меня на работе стоит счётчик 3х фазный с трансформаторами тока, от него идёт кабель на автоматы и на 1фазные счётчики арендаторов. Дак вот если снимать показания счётчиков арендаторов и сложить их, то это значение будет меньше чем значение 3х фазного счётчика на входе. За сутки на общем счётчике мотает на 50квт больше, чем сумма счётчиков арендаторов. Может дело в том, что на 3х фазных счётчиках мощность вычисляется по другой формуле?
Записан

Оффлайнmagneat Мужской

  • Лаборант
  • *
  • Сообщений: 622
Re: Счётчики
« Reply #1 : Октябрь 10, 2011, 11:03:53 »
  •  
ИМХО, надо сменить 3-фазный счётчик на более современный (электронный), с защитой от всяких видов обмана. Насчёт конкретной марки обратитесь к специалистам.

Если есть возможность, то заодно сменить и 1-фазные.

P.S. За сутки 50квт*час ,ИМХО, это много  :)

P.P.S. Mощность вычисляется по одной формуле.



Записан

Оффлайнfenixxx

  • Лаборант
  • *
  • Сообщений: 5
  • www.001-lab.com
Re: Счётчики
« Reply #2 : Октябрь 10, 2011, 12:07:49 »
  •  
Счётчик поставил новый, за сутки выходит 18 так же как и на старом. Трансформаторы тока 50/5, получается за сутки 180 квт. У арендаторов однофазные тоже новые, в сумме 130 квт за сутки. Куда пропадают 50 квт? Мне почему то кажется, что если бы на вводе стоял не один 3х фазный, а 3 однофазных на каждой шине, то в сумме бы так и вышло 130 квт. А так активная мощность трёхфазного W=1.73*I*U*cos(f). Однофазного W=I*U
Записан

Оффлайнmagneat Мужской

  • Лаборант
  • *
  • Сообщений: 622
Re: Счётчики
« Reply #3 : Октябрь 10, 2011, 01:32:48 »
  •  
Ссылки по теме:

http://www.motor-remont.ru/books/2/09_80.html
http://model.exponenta.ru/electro/0042.htm

"...Мне почему то кажется, что если бы на вводе стоял не один 3х фазный, а 3 однофазных на каждой шине, то в сумме бы так и вышло 130 квт..."

http://model.exponenta.ru/electro/0042.htm

"...При несимметричной нагрузке в четырехпроводной цепи активную мощность измеряют тремя ваттметрами (рис. 3.18), каждый из которых измеряет мощность одной фазы – фазную мощность. Активная мощность приемника определяют по сумме показаний трех ваттметров..."

"...А так активная мощность трёхфазного W=1.73*I*U*cos(f). Однофазного W=I*U ..."

Для однофазного тоже нужно умножить на cos(f) -- W=I*U*cos(f)

"...Счётчик поставил новый..."

Счётчик может быть и новым, модель старая, которую легко обмануть.

В сети есть специализированные форумы, где народ обсуждает способы обмана счётчиков, почитайте для интереса.

Для быстрой проверки можно сделать так - одеть токовые клещи сразу на 4 провода (L1,L2,L3,N), выходящие из 3-фазного счётчика. Если у арендаторов нигде ток не уходит на землю, то сумма всех токов должна = 0, и клещи покжут 0.

Можно (даже нужно) на каждую фазу: L1-N, L2=N, L3-N поставить 1-фазное УЗО (стоит копейки).

Тогда в случае любой утечки на землю у любого арендатора, УЗО отключит соответствующую фазу.

Эти меры сработают только на самые простые способы обмана счётчика, что-бы решить проблемму нужно её изучить.

Решение существует 100% , читайте специализированные форумы, обратитесь к специалисту.

С уважением.
Записан